Nicht nur das.std hat geschrieben: Wenn ich das jetzt (endlich) richtig verstanden habe brauche ich aber einen ort an dem Phase und Lampendraht sich treffen
Du brauchst auch beide Drähte der Wechsel-Schaltung, also auch den, der normalerweise die Phase trägt.
Glaub ich weniger (aneinander vorbei reden).std hat geschrieben: Gibt es im Netz keinen Schaltplan von dem Dingen? Irgendwie habe ich das Gefühl wir reden aneinander vorbei
Der ITL210 hat 4 "Eingänge".
2 davon nehmen den Schalter auf. Werden diese Anschlüsse verbunden, schaltet der ITL210 ein. Werden die Anschlüsse getrennt, schaltet er wieder aus.
Bei Dir brauchen wir also den Anschluss des ersten Wechsel-Schalters, der heute die "Phase" hat und den Anschluss des zweiten Wechsel-Schalters, der heute den "Lampen-Draht" hat.
D.h. die gesamte Wechselschaltung ist nach dem Umbau komplett Spannungslos. Sie verbindet bzw. trennt nur die Eingänge des ITL, damit dieser schalten kann.
Die beiden anderen Eingänge des ITL schalten die Lampe.
Dort brauchen wir einmal eine Phase (woher auch immer) und den Lampen-Draht.