Seite 1 von 1

Harmony Aktion mit LM-Sequenz

Verfasst: 3. Januar 2018 15:50
von harald3333
Hallo,
habe eine Aktion programmiert, die mit einer LM-Sequenz (Beamerlift + Leinwand runter, Licht an, Rolladen runter) beginnt und danach den Beamer, AVR und Blurayplayer einschalten soll. Wie arbeitet die Harmony die Befehle ab? In der LM-Sequenz ist auch eine Pause eingebaut, aber die wird nie eingehalten. Sieht aus als wenn die Elite die LM-Sequenz (Funk) als einen Befehl betrachtet und danach sofort mit den Infrarotbefehlen weitermacht. Wenn das so ist, würde das erklären, warum der Beamer nicht eingeschaltet wird. Denn der Beamerlift braucht etwa 4 Sekunden, um den Beamer aus der Decke zu fahren. Wer kann helfen?

Re: Harmony Aktion mit LM-Sequenz

Verfasst: 3. Januar 2018 16:12
von std
Hi
Du musst halt beim Beamer eine entsprechende Geräteverzögerung einbauen.
Von der Pause im LM kann die Harmony ja nix wissen

Re: Harmony Aktion mit LM-Sequenz

Verfasst: 3. Januar 2018 16:32
von harald3333
Danke Stefan. Könnte ich auch folgendes machen:

Beamersequenz
Verzögerung 3 Sekunden
Beamer an

LG Harald

Re: Harmony Aktion mit LM-Sequenz

Verfasst: 4. Januar 2018 11:15
von TheWolf
harald3333 hat geschrieben: 3. Januar 2018 16:32 Könnte ich auch folgendes machen:

Beamersequenz
Verzögerung 3 Sekunden
Beamer an
Das würde ich so in den Betriebs-Einstellungen des Beamers beim Einschalten hinterlegen.
Du müsstest dafür "nur" den LM-Befehl vom Support in den Beamer kopieren lassen.