harmony funkt mit conrad-ei und ELRO-set (incl. DIP-Codes)
Verfasst: 9. August 2008 04:00
hallo ersma,
ich möchte mich kurz vorstellen: bin neuer harmony 555 besitzer und hab somit wieder ein tolles spielzeug, bei dem ich sicher auch ma eure hilfe in anspruch nehmen muss.
aber zunächst hab ich evtl. paar gute tips, für die non-funking-harmony besitzer:
also, zur zeit gibt es in m im mm das ELRO AB440S/3 set (1 x fb, 3 x schalter) für 10 euro.
zusammen mit dem conrad-ei und der einstellung Intertechno YCT-100 für die lichtsteuerung funktioniert das fernschalten einwandfrei mit der harmony 555, wenn folgende codes verwendet werden:
dip-schalter auf dem funkstecker (mäuseklavier) 1 bis 5 bei allen auf "on", 10 grundsätzlich auf off,
und dann für folgende codes:
schaltcode harmony (Intertechno YCT) -- / -- dipcode für 6,7,8 und 9 jeweils die eingeschalteten aufgeführt
-----------------1----------------------------------------------6,7,8,9
-----------------3----------------------------------------------7,8,9
-----------------5----------------------------------------------6,8,9
-----------------7----------------------------------------------8,9
-----------------9----------------------------------------------6,7,9
-----------------11---------------------------------------------7,9
-----------------13---------------------------------------------6,9
-----------------15---------------------------------------------9
so habt ihr schonma die möglichkeit bei verwendung mehrerer sets bis zu 8 geräte zu schalten.
die codes funktionierten auch bei den "flamingo" funkschaltersetz, doch die sind so "glumpert" und empfindlich, dass ich sie eigentlich gar nicht erwähnen wollte - aber so habt ihr einen hinweis darauf, dass man bei 10er dip-switches auf dem funkstecker evtl. ganz gute chanzen hat die schalter zu steuern.
das war ein bisserl ein gefummle und ich hoffe ich konnte anderen damit helfen.
bg
sanders
ps: bestimmt gibt es ein system dahinter und ich sollte das als alter (ehemaliger) nachrichtentechniker eigentlich locker knacken aber is wohl einfach zu lange her und da war ich mit intelligent guessing schneller
[Edit by std:]
[edit by TheWolf 01.12.2010]
Hinweis: Bei neueren Produktionen der Dosen aus der ELRO AB440-Serie sind die letzten 5 DIPs nicht mehr mit "6-10", sondern mit "A-D" beschriftet!
Wer solche besitzt, muss in den oben gelisteten Codes entsprechend "umdenken".
[/edit]
[edit by std}
Intertechno<-->ELRO Code-Umrechener: http://isn-systems.com/tools/it2elro/
Danke an "biobio86"
/edit
ich möchte mich kurz vorstellen: bin neuer harmony 555 besitzer und hab somit wieder ein tolles spielzeug, bei dem ich sicher auch ma eure hilfe in anspruch nehmen muss.
aber zunächst hab ich evtl. paar gute tips, für die non-funking-harmony besitzer:
also, zur zeit gibt es in m im mm das ELRO AB440S/3 set (1 x fb, 3 x schalter) für 10 euro.
zusammen mit dem conrad-ei und der einstellung Intertechno YCT-100 für die lichtsteuerung funktioniert das fernschalten einwandfrei mit der harmony 555, wenn folgende codes verwendet werden:
dip-schalter auf dem funkstecker (mäuseklavier) 1 bis 5 bei allen auf "on", 10 grundsätzlich auf off,
und dann für folgende codes:
schaltcode harmony (Intertechno YCT) -- / -- dipcode für 6,7,8 und 9 jeweils die eingeschalteten aufgeführt
-----------------1----------------------------------------------6,7,8,9
-----------------3----------------------------------------------7,8,9
-----------------5----------------------------------------------6,8,9
-----------------7----------------------------------------------8,9
-----------------9----------------------------------------------6,7,9
-----------------11---------------------------------------------7,9
-----------------13---------------------------------------------6,9
-----------------15---------------------------------------------9
so habt ihr schonma die möglichkeit bei verwendung mehrerer sets bis zu 8 geräte zu schalten.
die codes funktionierten auch bei den "flamingo" funkschaltersetz, doch die sind so "glumpert" und empfindlich, dass ich sie eigentlich gar nicht erwähnen wollte - aber so habt ihr einen hinweis darauf, dass man bei 10er dip-switches auf dem funkstecker evtl. ganz gute chanzen hat die schalter zu steuern.
das war ein bisserl ein gefummle und ich hoffe ich konnte anderen damit helfen.
bg
sanders
ps: bestimmt gibt es ein system dahinter und ich sollte das als alter (ehemaliger) nachrichtentechniker eigentlich locker knacken aber is wohl einfach zu lange her und da war ich mit intelligent guessing schneller
[Edit by std:]
[/edit]1-5: N = ON, F = OFF -- / -- dipcode für 6,7,8 und 9 jeweils die eingeschalteten aufgeführt
1-5 = NNNNN
-----------------1----------------------------------------------6,7,8,9
-----------------3----------------------------------------------7,8,9
-----------------5----------------------------------------------6,8,9
-----------------7----------------------------------------------8,9
-----------------9----------------------------------------------6,7,9
-----------------11---------------------------------------------7,9
-----------------13---------------------------------------------6,9
-----------------15---------------------------------------------9
1-5 = NNNNF
----2----------------------------------------------6,7,8,9
----4----------------------------------------------7,8,9
----6----------------------------------------------6,8,9
----8----------------------------------------------8,9
----10---------------------------------------------6,7,9
----12---------------------------------------------7,9
----14---------------------------------------------6,9
----16---------------------------------------------9
1-5 = FNNNN
----B1---------------------------------------------6,7,8,9
----B3---------------------------------------------7,8,9
1-5 = FNNNF
----B2---------------------------------------------6,7,8,9
----B4---------------------------------------------7,8,9
1-5 = NFNNN
----C1---------------------------------------------6,7,8,9
----C3---------------------------------------------7,8,9
1-5 = NFNNF
----C2---------------------------------------------6,7,8,9
----C4---------------------------------------------7,8,9
1-5 = FFNNN
----D1---------------------------------------------6,7,8,9
----D3---------------------------------------------7,8,9
1-5 = FFNNF
----D2---------------------------------------------6,7,8,9
----D4---------------------------------------------7,8,9
Danke an alle die daran mitgewirkt haben Smile
[edit by TheWolf 01.12.2010]
Hinweis: Bei neueren Produktionen der Dosen aus der ELRO AB440-Serie sind die letzten 5 DIPs nicht mehr mit "6-10", sondern mit "A-D" beschriftet!
Wer solche besitzt, muss in den oben gelisteten Codes entsprechend "umdenken".
[/edit]
[edit by std}
Intertechno<-->ELRO Code-Umrechener: http://isn-systems.com/tools/it2elro/
Danke an "biobio86"
/edit