Seite 1 von 1

CMR-1000 An/Aus Taste auf Harmony reagiert nicht immer

Verfasst: 18. September 2008 20:13
von JackJackotey
Hallo,

ich habe den CMR-1000 der die Deckenbeleuchtung steuert im Einsatz.
Dieser wird mit einen YWT-8500 und der Harmony One gesteuert.
Der Funkschalten funktioniert tadellos,
aber die Toggle Taste auf der Harmony leider nicht.
Manchmal schaltet der CMR-1000 sofort und manchmal muss die Taste ein zweites mal gedrückt werden damit er schaltet.
Beim Lightmanager leuchtet sogar die rote LED auf, somit sollte er doch den Befehl erhalten haben.
Da der CMR-1000 bei jeden Befel des YWT-8500 schaltet sollte das Problem ja definitiv bei der Hamrony liegen.
Für einen Tip wäre ich sehr dankbar.

Verfasst: 19. September 2008 08:45
von TheWolf
Hi,
ich kenn das "Problem".
Der Grund liegt darin, dass der Empfänger ja von zwei Seiten angesteuert wird. Eimal der LightManager und einmal der YWT-8500.
Schaltest Du über den YWT-8500 z.B. das Licht an, ist der LightManager nach wie vor der Meinung, das Licht sei aus.
Sendest Du jetzt von der Harmony den Toggle-Befehl, denkt der LightManager: "OK, Licht anschalten". Da das Licht aber schon an ist, passiert ... genau nichts.
Erst beim zweiten Senden schaltet der Lightmanager dann korrekt aus.

Mit dem Problem (ich nenn es eher ein kleine Unschärfe) müssen wir leider leben.

Verfasst: 19. September 2008 11:12
von JackJackotey
Ahh jetzt geht mir ein Licht auf. Alles klar, da kann man wohl nichts machen.
Danke für die Antwort!