std hat geschrieben:
mit dem ITL210 kann ich das Licht aber nicht mehr am Schalter ausschalten wenn der ITL210 eingeschaltet ist. Die Wechselschaltung ist "tot" bis ich wieder per FB ausschalte
Mir ist im Moment nicht ganz klar wie der arbeitet
Doch.
Genau
das ist ja das Geniale dabei.
Das gesamte Schalter-Werk, was zur Zeit bei Dir im Einsatz ist (also alle Wechselschalter) schaltet ja irgendwann/irgendwo mal die Lampe an und genau dort sitzt der ITL-210.
D.h. das Schalter-Werk steuer jetzt
nicht mehr die Lampe direkt an, sondern den ITL-210 und
der schaltet die Lampe.
Weil der ITL die Lampe aber nur einschaltet, solange seine Eingangs-Kontakte geschlossen sind, kannst Du also von Schalter A die Lampe einschalten und diese von Schalter B wieder ausschalten.
Die ganz normale Wechsel-Schaltung wie Du sie heute hast, läuft damit weiter.
Klar, dass das Ganze auch per Funk geht.