Seite 1 von 1
2 verschiedene Code`s bei Intertechno
Verfasst: 19. März 2008 10:52
von diesiwo
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem. Habe einen Light Manager und diverse Funkschalter von Intertechno (Schaltung von Licht, Leinwand, Rolladen und Steckdosen). Am Anfang hatte ich als Hauscode das "O" festgelegt, da wusste ich noch nichts von Harmony und LM. Als ich dann noch die 3 Kombi der Steckdosen bestellt hatte, musste ich feststellen, das diese als Code nur A-D hatten. Alle anderen Funkschalter auf "A" umzustellen, ist für mich sehr aufwendig, da diese sehr gut in Decken und Wänden versteckt sind. Habe als deshalb bei Bedarf zwei Fernbedienungen von Intertechno benutzt.
Also meine Frage, gibt es eine Möglichkeit beide Code`s mit dem LM und der Harmony (555) zu schalten ?
Ich verwende momentan das statische Setup.
Übrigens den Hauscode "0" haben sie über die Hotline von Canada freigeschaltet!!!!
Für Eure Hilfe vielen Dank
Verfasst: 19. März 2008 10:58
von TheWolf
Hi,
so ganz hab ich das wohl nicht verstanden, aber wenn die Kandier Dir "O" freigeschaltet habe, solltest Du doch 1OOn, 1OOFF, 1OON, 2OOFF, etc. im Device finden und darüber dann auch entsprechend schalten können.
Verfasst: 19. März 2008 11:05
von diesiwo
Hallo,
jo, die Funkschalter mit "0" kann ich alle schalten, aber wie schalte ich die mit "A"?
Verfasst: 19. März 2008 11:08
von TheWolf
diesiwo hat geschrieben:Hallo,
jo, die Funkschalter mit "0" kann ich alle schalten, aber wie schalte ich die mit "A"?
.... mit 1ON, 1OFF, 2ON, 2OFF,etc.
Verfasst: 19. März 2008 11:16
von diesiwo
Hallo,
wenn ich mich aber richtig erinnere, kann monentan nicht in Konfiguration schauen, wird mir 1Off, 10n und soweiter garnicht mehr als Befehl angeboten.
Verfasst: 19. März 2008 14:18
von TheWolf
diesiwo hat geschrieben:
wenn ich mich aber richtig erinnere, kann monentan nicht in Konfiguration schauen, wird mir 1Off, 10n und soweiter garnicht mehr als Befehl angeboten.
Aaargh.
Haben denn die Kanadier aus 1ON, 1OFF, etc. wohlmöglich OON, OOFF, etc. gebastelt?
Wenn dem so ist, binde die Steckdosen doch nochmal als Gerät ein und schau nach, ob damit dann 1ON, 1OFF, etc. gehen.
Verfasst: 19. März 2008 15:24
von diesiwo
Haben denn die Kanadier aus 1ON, 1OFF, etc. wohlmöglich OON, OOFF, etc. gebastelt?
genau dies haben sie gemacht. Aber die andere Idee von dir werde ich heute abend gleich propieren!
Melde mich dann wieder
Verfasst: 19. März 2008 17:04
von gente
TheWolf hat geschrieben:diesiwo hat geschrieben:Hallo,
jo, die Funkschalter mit "0" kann ich alle schalten, aber wie schalte ich die mit "A"?
.... mit 1ON, 1OFF, 2ON, 2OFF,etc.
beim dynamischen Setup kann ich aber doch nur einen Hauscode mit 16 Aktoren benutzen???
D.h. der AllOff oder AllOn Befehl greift nur beim eingestellten Hauscode?
Der FamilyCode Befehl im Gerät LM ist ohne Funktion!
Um den Hauscode zu wechseln müsste man die komplette Einrichtprozedur neu ausführen?
Also Dynamisches Setup nur für einen Hauscode mit 16 Aktoren geeignet, statisches Setup für mehrere Hauscodes sprich für mehr als 16 Aktoren, oder beides wo halt die Gruppenbefehle nur für einen Hauscode greifen?
Verfasst: 19. März 2008 18:35
von TheWolf
gente hat geschrieben:
beim dynamischen Setup kann ich aber doch nur einen Hauscode mit 16 Aktoren benutzen???
Schon, hier geht's aber "erstmal" nur um den statischen Setup.
Verfasst: 19. März 2008 19:49
von diesiwo
Hallo,
also mit dem Einrichten eines zweiten YCT-100 konnte ich das Problem lösen. Jetzt stehen mir wieder die Befehle 1On und 1Off usw. wieder zur Verfügung.
Also vielen Dank