Seite 1 von 1

Lightmanager Mini / CMR-500 / Leinwand (nur runter)

Verfasst: 6. Januar 2016 20:09
von Calimero123
Hallo,


ich habe nach reichlicher Recherche in dem Forum folgende Komponenten besorgt:

CMR-500
Lightmanager Mini

Zusammen mit der Harmny Touch würde ich meine Leinwand gerne ansteuern.

Die Leinwand hat 3 Adern vom Strom (logisch) und 4 Adern von der Steuerung zur Leinwand (blau/grüngelb/schwarz/braun)
Der CMR-500 wurde nach dem dort beiligenden Schaltplan angeschlossen:

L: L Strom
Welle links: Leinwand braun
COM: gebrückt von L
Welle rechts: Leinwand schwarz
N: N Strom/Leinwand

Der CMR wurde in den Lightmanager eingebunden und reagiert auch auf die Befehle von dort.
Aber: Die Leinwand fährt nur nach unten. Auch ein Tauschen der braunen/schwarzen Adern, die am dem CMR an den Wellen angeschlossen sind, änderte nichts. Dabei ist egal, ob per LM Ein, Aus oder Toggle gesendet wird. Der erste Impuls startet das Herunterfahren, der zweite stoppt, der dritte löste dann wieder das Herunterfahren aus etc.

Der Motor der Leiwand ist in Ordnung - wurde getestet, indem der Original-Schalter wieder angschlossen wurde.
Mit angeschlossenem Original-Schalter Spannung geprüft.
Sowohl bei Hoch- als auch beim Herunterfahren ist Spannung auf der blauen und braunen Ader.

Kann es sein, dass die schwarze Ader zur Leinwand "nur" eine Art Steuersignal abgibt und die Leinwand nicht mit dem CMR genutzt werden kann?
Auf der anderen Seite habe ich einige Berichte (auch in den Amazon-Bewertungen zur Leinwand) gelesen, nach denen es funktionieren soll.
Oder ist der CMR ggf. defekt?

Besten Dank für Tipps im Voraus!

Re: Lightmanager Mini / CMR-500 / Leinwand (nur runter)

Verfasst: 6. Januar 2016 21:21
von korken
Hast du den CMR500 als Schalter eingebunden? Hört sich fast so an.
Du musst ihn als Jalousie einbinden.

Re: Lightmanager Mini / CMR-500 / Leinwand (nur runter)

Verfasst: 6. Januar 2016 21:29
von Calimero123
Der CMR ist als Jalousie eingebunden.
Getestet sowohl als Jalousie R/L als auch als Jalousie L/R.

Re: Lightmanager Mini / CMR-500 / Leinwand (nur runter)

Verfasst: 7. Januar 2016 19:43
von HD Freak
Also ich habe meine Leinwand mit einem CMR 500 als Schalter mit Ein/Aus definiert.
Habe dazu gerade noch mal in meinen Aktoren nachgesehen.
Ist als Intertechno 0246 dort gelistet.
altes Protokoll; A-P

Re: Lightmanager Mini / CMR-500 / Leinwand (nur runter)

Verfasst: 9. Januar 2016 16:26
von Calimero123
Und wie ist dann die Verkabelung in Deinem Fall als Schalter?

Re: Lightmanager Mini / CMR-500 / Leinwand (nur runter)

Verfasst: 10. Januar 2016 11:28
von Calimero123
Nach weiterer Recherche fand ich diese Info.

Darin wird folgende Belegung angegeben:
Problem gelöst! Es funktioniert !!! Falls nochmal jemand in die dumme Situation kommt, hier die Lösung. (Von links nach rechts am CMR-500)

Schacht 1 - Blau Steckdose (Phase) + Brücke zu Schacht 3
Schacht 2 - Blau vom Motor (Steuerung)
Schacht 3 - Brücke von Schacht 1
Schacht 4 - Rot vom Motor (Steuerung)
Schacht 5 - Braun vom Motor + Braun Steckdose

Bei mir funktioniert es. Trotzdem ALLES AUF EIGENE GEFAHR!

Danke an ´´TheWolf´´ für den Tipp mit dem Messen.

JensN
Diese Belegung funktioniert grundsätzlich auch bei mir - solange die LW nicht an einem Endschalter ist, lässt sie sich mit der o.a. Belegung rauf und runter steuern. Wird jedoch ein Endschalter / eine Endposition erreicht, reagiert sie gar nicht mehr.

Wenn dann wieder gegen den Original-Schalter getauscht wird, funktioniert sie wieder einwandfrei.

Hat jmd. eine Idee?

Re: Lightmanager Mini / CMR-500 / Leinwand (nur runter)

Verfasst: 10. Januar 2016 13:29
von 400
vermute das der blaue draht N vom motor ist dies würde auch das eigenartige verhalten bei erreichen der endlagenschalter erklären

lasse diesen punkt von einem elektriker deines vertrauens prüfen arbeiten am stromnetz ist nichts für leien

grüße

Re: Lightmanager Mini / CMR-500 / Leinwand (nur runter)

Verfasst: 29. Januar 2016 10:11
von Studentus
Hallo zusammen,

ich wollte nun auch meine Leinwand (eSmart Tatenso) mit der Harmony ansteuern und habe mir dafür CMR-500 und Powermid XL zugelegt.

Nach Anschluss des CMR-500 und Hinzufügen des Gerätes "Intertechno YCT-100". Betätige ich An/Aus an der Harmony, so hart man auch das Schalten der Relais im CMR-500. Jedoch fährt die Leinwand nur runter. Hochfahren ist bei mir nicht möglich.

Kabel Stromzufuhr: Braun, Blau, grün-gelb
Kabel Motor: Braun, Schwarz, Blau, grün-gelb

Die Leinwand ist folgendermaßen angeschlossen:

- L und COM: Braun Stromzufuhr
- Welle/Pfeil: braun und schwarz (separat) von Motor
- N: blau Motor und blau Stromzufuhr
- grün-gelb Motor und Stromzufuhr direkt miteinander verbunden

Woran kann es liegen?

Edit: Aus einem anderen Thread habe ich entnommen, dass wohl das braune Kabel vom Motor mit N verbunden werden muss, damit es funktioniert. Habe nun also braun von Motor in N und blau von Motor in Welle. Nun ist die Leinwand hochgefahren, fährt jedoch nicht mehr runter.

Daraus kann ich schließen, dass Leinwand rauf/runter die Kabel braun und blau sind, schwarz ist N.

Also hier nun die vollständig korrekte Verkabelung für eSmart Tension Leinwände:
- L und COM: Braun Stromzufuhr
- Welle/Pfeil: braun und blau von Motor
- N: schwarz Motor, blau Stromzufuhr
- grün-gelb Motor und Stromzufuhr direkt verbinden