Seite 1 von 1

Intertechno ITL-230 und LED Freund 1504

Verfasst: 10. Oktober 2017 16:21
von foppa
Hallo,

ich nutze seit einiger Zeit den ITL-230 mit einem LightManager und meiner Harmony. Alles prima soweit. Aufgrund der Begrenzung der Wattzahl bin ich an 25W Halogen Leuchten gebunden (4 Lampen mit je 2 Leuchten). Etwas dunkel im allgemeinen.

Ich würde jetzt gerne auf LED umsteigen und bin auf den LED Freund BPM-1504 gestossen.

Bzgl. meiner Installation sieht es so aus, dass zu meinem Lichtschalter nur zwei Drähte laufen (N und L). Die Drähte zur eigentlichen Lampe hängen im Verteilerkasten und ich komme da eigentlich nicht ohne großen Aufwand heran was ich aber auch für den normalen Betrieb mit dem ITL-230 auch nicht muss.

Jetzt wollte ich gemäß Anleitung von intertechno den LED-Freund einbauen und habe diesen, wie beschrieben, zwischen die N-Phase gehängt. Aber wenn dieser LED-Freund eingeschaltet ist, passiert gar nichts. Licht bleibt aus und nichts passiert.

Hat jemand von Euch so eine Konstellation und es funktioniert vielleicht?!:) Von Intertechno kommen leider auch nicht wirklich viele hilfreiche Antworten.

Viele Grüße,
Foppa

Re: Intertechno ITL-230 und LED Freund 1504

Verfasst: 11. Oktober 2017 06:13
von Neuroplant
Hallo,

ich finde den LED-Freund etwas teuer,
ich habe im Wohnzimmer zwei Gruppen von GU10 Leuchten wobei eine immer etwas glimmt...
(Versuche es z.Z. positiv zu sehen und nutzte die zwei leicht glimmenden Leuchten als Nachtlicht)
Habe es mal hiermit versucht.
Hatte es so verstanden, dass die parallel zur Leuchte eingebaut werden müssen, aber keinen Erfolg gehabt.

Ich bin auch an einer Lösung interessiert, der LED-Freund ist mir aber etwas zu teuer

Gruß
Neuroplant

Re: Intertechno ITL-230 und LED Freund 1504

Verfasst: 11. Oktober 2017 10:40
von korken
foppa hat geschrieben: 10. Oktober 2017 16:21 ...
Bzgl. meiner Installation sieht es so aus, dass zu meinem Lichtschalter nur zwei Drähte laufen (N und L). Die Drähte zur eigentlichen Lampe hängen im Verteilerkasten und ich komme da eigentlich nicht ohne großen Aufwand heran was ich aber auch für den normalen Betrieb mit dem ITL-230 auch nicht muss.

Jetzt wollte ich gemäß Anleitung von intertechno den LED-Freund einbauen und habe diesen, wie beschrieben, zwischen die N-Phase gehängt. Aber wenn dieser LED-Freund eingeschaltet ist, passiert gar nichts. Licht bleibt aus und nichts passiert.

Hat jemand von Euch so eine Konstellation und es funktioniert vielleicht?!:) Von Intertechno kommen leider auch nicht wirklich viele hilfreiche Antworten.

Viele Grüße,
Foppa
Bist du sicher das du ihn richtig angeschlossen hast?
Zu deinem Lichtschalter gehen nicht N und L. Dort dürfte L und der Schaltdraht zur Lampe angeschlossen sein.
Und was meinst du mit "zwischen die N-Phase gehängt"?
Der LED-Freund gehört direkt parallel zur Lampe angeschlossen, so wie es in der Anleitung abgebildet ist.

Ich habe den LED Freund nicht, aber deine Beschreibung ist etwas irre führend.

Gruß Markus

Re: Intertechno ITL-230 und LED Freund 1504

Verfasst: 13. Oktober 2017 21:52
von foppa
korken hat geschrieben: 11. Oktober 2017 10:40 Bist du sicher das du ihn richtig angeschlossen hast?
Zu deinem Lichtschalter gehen nicht N und L. Dort dürfte L und der Schaltdraht zur Lampe angeschlossen sein.
Und was meinst du mit "zwischen die N-Phase gehängt"?
Der LED-Freund gehört direkt parallel zur Lampe angeschlossen, so wie es in der Anleitung abgebildet ist.

Ich habe den LED Freund nicht, aber deine Beschreibung ist etwas irre führend.

Gruß Markus
Sicher bin ich mir da halt ganz und gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber mal ganz doof gesagt, es gehen zwei Kabel zu meinem Lichtschalter. Die Kabel zur Lampe hängen irgendwo in einer Verteilerdose wo ich nicht hinkomme also habe ich nur diese zwei Kabel. Und ich hatte die Abbildung so verstanden wie es in dem Anhang zu sehen ist...

N-Kabel (das meinte ich lt. dem Schaubild) hat auf dem Weg zum ITL-230 den LED-Freund dazwischen und das zweite Kabel geht direkt an den ITL-230. Oder bin ich einfach zu doof, das zu lesen?

Viele Grüße,
Foppa

Re: Intertechno ITL-230 und LED Freund 1504

Verfasst: 13. Oktober 2017 23:24
von korken
Das Runde mit dem Kreuz darin, das ist deine Lampe und daran muss der LED Freund.
D.h die mit N bezeichnete Ader geht direkt zur Lampe und nicht zum Schalter.
Kannst du denn den LED Freund nicht direkt an die Lampe anschliessen?
Meistens hat man doch ein kl. Gehäuse oder eine Art "Anschlusskasten" um die Lampe anzuklemmen vielleicht bekommst du den da mit rein.

Gruß Markus

Re: Intertechno ITL-230 und LED Freund 1504

Verfasst: 14. Oktober 2017 15:27
von foppa
korken hat geschrieben: 13. Oktober 2017 23:24 Das Runde mit dem Kreuz darin, das ist deine Lampe und daran muss der LED Freund.
D.h die mit N bezeichnete Ader geht direkt zur Lampe und nicht zum Schalter.
Kannst du denn den LED Freund nicht direkt an die Lampe anschliessen?
Meistens hat man doch ein kl. Gehäuse oder eine Art "Anschlusskasten" um die Lampe anzuklemmen vielleicht bekommst du den da mit rein.

Gruß Markus
Das Bild habe ich dann definitiv anders gedeutet..:)
Ich muss mal schauen bzgl. der Lampen aber ich glaube nicht, dass ich das unter bekomme. Aber ich habe auch vier Lampen in Reihe geschaltet, die da angehen. Da müsste ich doch eigentlich so einen LED-Freund an jede Lampe hängen oder?

Viele Grüße,
Foppa

Re: Intertechno ITL-230 und LED Freund 1504

Verfasst: 15. Oktober 2017 07:27
von Neuroplant
Hallo,
Bitte sei mir nicht böse, aber es scheint, dass du dich mit so etwas nicht besonders gut auskennst.
Solche Arbeiten müssen von einem Fachmann gemacht werden!
Gib lieber das Geld für einen Elektriker aus, als dass du dir die Bude abfackelst oder dich schwer verletzt.

Gruß
Neuroplant

Re: Intertechno ITL-230 und LED Freund 1504

Verfasst: 15. Oktober 2017 11:30
von foppa
bin dir nicht böse und ich habe auch nie behauptet, dass ich mich da besonders gut auskenne:)
Aber selbst der Elektriker wird mir an der Ecke leider nicht helfen können, behaupte ich mal, so wie die ganze Konstruktion zu Beginn verlegt worden ist.

Re: Intertechno ITL-230 und LED Freund 1504

Verfasst: 15. Oktober 2017 15:11
von Neuroplant
Zu der Lampe mit den LEDs führen doch zwei oder drei (mit Erde) Adern, oder?
Da sollte der ledFreund dran
Gruß
Neuroplant

Re: Intertechno ITL-230 und LED Freund 1504

Verfasst: 15. Oktober 2017 15:28
von foppa
ja, aber der Lichtschalter bedient z.B. vier Lampen. Also brauche ich doch wahrscheinlich auch auch vier von diesen LED-Freunden oder nicht?

Re: Intertechno ITL-230 und LED Freund 1504

Verfasst: 15. Oktober 2017 16:44
von Neuroplant
Keine Ahnung, ich verstehe deine Schaltung nicht ganz.
Da ich mit solchen Geräten auch noch keine Erfahrung habe sehe ich besser von weiteren Tipps ab.
Gruß
Neuroplant

Re: Intertechno ITL-230 und LED Freund 1504

Verfasst: 21. Oktober 2017 12:01
von foppa
Trotzdem danke für die Hilfe generell...

Aber andere Frage. Ich möchte den Intertechno ITWR-3500 evtl. nutzen um meinen Subwoofer einzuschalten. Für die Harmony benutze ich ja den JB Light Manager zum Einschalten meiner Lampen mit dem ITL-230. Mit was bekomme ich denn den Strom über die Harmony eingeschaltet für den ITWR-3500. Muss ich mir dann einen passenden Sender suchen von Intertechno z.B. den ich an der Harmony anlerne?

Gruß,
Foppa

Re: Intertechno ITL-230 und LED Freund 1504

Verfasst: 21. Oktober 2017 12:48
von std
Da der auch von Intertechno ist vermute ich mal das der sich ebenfalls mit dem Lightmanager steuern lässt