Harmony 885 und lightmanager classic

Verfasst: 4. Januar 2010 12:51
von wulf
Hallo
Bei Activities Umschaltung schaltet sich immer der Lightmanager aus und danach gleich wieder ein, kann man das irgendwie ändern...? Wenn ich bei einer Activity den Ausschaltvorgang entferne geht's, ist aber nicht im Sinne des Erfinders.
cu
wulf

Re: Harmony 885 und lightmanager classic

Verfasst: 4. Januar 2010 12:54
von std
Hi

du hast die Befehle beim Start und beenden der Aktion hinzugefügt. Diese Befehle werden beim Aktionswechsel IMMER abgearbeitet
Füge den LM nochmal als Gerät hinzu, benenne ihn nach Wunsch um, definiere Ein/Ausschaltbefehle und füge das neue Gerät in den Aktionen hinzu

Re: Harmony 885 und lightmanager classic

Verfasst: 4. Januar 2010 12:56
von TheWolf
Hi,
normalerweise hat der LM-Classic keine Ein-/Ausschalt-Befehle. Also wird dies auch so in den Betriebs-Einstellungen hinterlegt.
Willst Du aber z.B. eine Steckdose oder Lampe immer mit einer Aktion ein- und auch wieder ausschalten, sollte das statische Setup (Gerät: YCT-100) benutzt werden.

Beschreib mal, was Du erreichen willst und was Du bisher getan hast.

Re: Harmony 885 und lightmanager classic

Verfasst: 5. Januar 2010 09:40
von wulf
Also ich habe 2 Activties , einmal YC-100 (statisch), Sat-Reciever und LCD sowie einmal zusätzlich mit AV-Receiver für Dolby-Digital Wiedergabe. Bei beiden ist der Ausschaltvorgang der YC-100 warten 5sec und dann off. Wenn ich nun auf die jeweils andere Activity umschalte spricht jedesmal die YC-100 an obwohl sie gar nicht angetastet werden sollte; heißt sie geht aus ( nach den 5sec) und gleich wieder an....
Füge den LM nochmal als Gerät hinzu, benenne ihn nach Wunsch um, definiere Ein/Ausschaltbefehle und füge das neue Gerät in den Aktionen hinzu
Hatte ich schon versucht ohne Erfolg...

cu
wulf

Re: Harmony 885 und lightmanager classic

Verfasst: 5. Januar 2010 09:57
von std
Hi
Hatte ich schon versucht ohne Erfolg...
verstehe ich nicht, hab ich gestern erst gemacht um das Ein/Ausschalten meines Subwoofers über Funksteckdose zu optimieren

Was hat denn da bei dir nicht funktioniert?

Nochmal genauer

gerät hinzufügen-->Lightmanager-->YCT-100

Dann in das neue Gerät-->Einstellungen-->Betriebseinstellungen-->je ein Befehl zum Ein-/Ausschalten-->Xon/Xoff

dann das Gerät in alle Aktionen einfügen in denen es benötigt wird

Was für ein Gerät hängt überhaupt an der entsprechenden Steckdose?
Wenn ich nun auf die jeweils andere Activity umschalte spricht jedesmal die YC-100 an obwohl sie gar nicht angetastet werden sollte; heißt sie geht aus ( nach den 5sec) und gleich wieder an...
wie gesagt normal wenn du die Befehle am Ende der Aktion hinzufügst
Über ein separates Gerät passiert das nicht

Re: Harmony 885 und lightmanager classic

Verfasst: 5. Januar 2010 10:15
von wulf
gerät hinzufügen-->Lightmanager-->YCT-100
Hast du Intertechno oder jbmedia gewählt ...?

Re: Harmony 885 und lightmanager classic

Verfasst: 5. Januar 2010 10:16
von std
Intertechno

Re: Harmony 885 und lightmanager classic

Verfasst: 5. Januar 2010 10:22
von wulf
Na gut, teste ich gleich nochmal. :ja:

Re: Harmony 885 und lightmanager classic

Verfasst: 5. Januar 2010 10:42
von wulf
Geht auch nicht, leider...
du hast die Befehle beim Start und beenden der Aktion hinzugefügt. Diese Befehle werden beim Aktionswechsel IMMER abgearbeitet
Ist aber unsinnig.

Re: Harmony 885 und lightmanager classic

Verfasst: 5. Januar 2010 10:46
von std
Geht auch nicht, leider..
was funktioniert nicht?

Wenn es richtig gemacht ist und deine Konfig nicht generell "einen weg hat" MUSS es funktionieren. Hab ich hier bei mir 3mal so umgesetzt. Einmal für den Hauptschalter, der die ganze Anlage schaltet. Einmal für meine Telefonanlage und jetzt auch wie gesagt für den Subwoofer
Ist aber unsinnig.
nee, die vorgesehene Funktion. Diese willst du in nicht vorgesehener Weise nutzen

Re: Harmony 885 und lightmanager classic

Verfasst: 5. Januar 2010 12:03
von wulf
Die Funksteckdose soll aber den Strom trennen beim Ausschalten und nicht beim Umschalten und das geht nicht. Das meinte ich mit unsinnig. Wie auch immer, habe erstmal den Kundendienst kontaktiert, der auch keine Lösung hatte und es weiterleitet.
Was für ein Gerät hängt überhaupt an der entsprechenden Steckdose?
TV

Re: Harmony 885 und lightmanager classic

Verfasst: 5. Januar 2010 12:13
von std
Die Funksteckdose soll aber den Strom trennen beim Ausschalten und nicht beim Umschalten und das geht nicht
dafür sind die angehängten befehle aber nunmal nicht vorgesehen


was funktioniert denn nun nicht mit dem zusätzlich angelegten gerät?

Re: Harmony 885 und lightmanager classic

Verfasst: 5. Januar 2010 12:21
von wulf
[img=http://img30.imageshack.us/img30/2072/0501.th.png]
Das die Funksteckdose beim Umschalten einmal aus und dann wieder angeht.

Re: Harmony 885 und lightmanager classic

Verfasst: 5. Januar 2010 12:23
von roba
"YCT-100" und "LM" müssen als Gerät in den beteiligten "Aktivitäten" eingebunden werden.....

"YCT-100" wird eingerichtet als Gerät wird nicht abgeschaltet .........

"LM" wird eingerichtet - kein Einschalter - als Ausschalter "ALL OFF" ..............

schon funktioniert die Sache :idea:

Re: Harmony 885 und lightmanager classic

Verfasst: 5. Januar 2010 12:26
von wulf
Jetzt raucht mir der Schädel...
ok versuche ich mal.