Hallo zusammen,
ich war mal so frei und habe die DIP Schalter Konfiguration für die ELRO AB440S/3C nachgrechnet
0=OFF 1=ON
- - 1 2 3 4 - - - - 5 A B C D E
A - 1 1 1 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 0
B - 0 1 1 1 - - 2 - 0 1 1 1 1 0
C - 1 0 1 1 - - 3 - 1 0 1 1 1 0
D - 0 0 1 1 - - 4 - 0 0 1 1 1 0
E - 1 1 0 1 - - 5 - 1 1 0 1 1 0
F - 0 1 0 1 - - 6 - 0 1 0 1 1 0
G - 1 0 0 1 - - 7 - 1 0 0 1 1 0
H - 0 0 0 1 - - 8 - 0 0 0 1 1 0
I - 1 1 1 0 - - 9 - 1 1 1 0 1 0
J - 0 1 1 0 - - 10 - 0 1 1 0 1 0
K - 1 0 1 0 - - 11 - 1 0 1 0 1 0
L - 0 0 1 0 - - 12 - 0 0 1 0 1 0
M - 1 1 0 0 - - 13 - 1 1 0 0 1 0
N - 0 1 0 0 - - 14 - 0 1 0 0 1 0
O - 1 0 0 0 - - 15 - 1 0 0 0 1 0
P - 0 0 0 0 - - 16 - 0 0 0 0 1 0
Z.B. H7 = 0001100110 (1=0;2=0;3=0;4=1;5=1;A=1;B=0;C=1;D=1;E=0)
Der DIP Schalter E ist immer 0
Ich habe per Zufall ca 10 Kombinationen getestet und alles waren Ok. Ich kann nicht sagen ob alle zu 100% funktionieren aber ich denke schon.
Da war dann die Informatikausbildung doch zu was gebrauchen
Feedback wäre nicht schlecht.
MfG
Hellchampion